咱们继续聊楼主关于方案的问题


首先,重载位能负载选用SLVC就是个败笔,无所谓多少千瓦以上一定要编码器闭环,多少千瓦以下就不需要编码器闭环,无稽之谈,如果还有定位要求,那更是扯淡了,不清楚还是老老实实地加装编码器吧。

其次,减速时间稍长一些,常规低于5HZ时,SLVC就切换到V/F模式了,特性软,输出扭矩脉动,电机出力维持不了需要的稳定的加速度,就会导致电机失速。

第三,SLVC也并非一定不能用于位能负载,甚至用于位能负载定位,大马拉小车呀,电机对负载是大马拉小车,驱动器对电机也是大马拉小车,另外,需要较大的加速度即较短的加减速时间,能做到短时间的悬停以配合抱闸动作。