恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-07-01 11:03:38
38楼
咱们继续聊楼主关于方案的问题
首先,重载位能负载选用SLVC就是个败笔,无所谓多少千瓦以上一定要编码器闭环,多少千瓦以下就不需要编码器闭环,无稽之谈,如果还有定位要求,那更是扯淡了,不清楚还是老老实实地加装编码器吧。
其次,减速时间稍长一些,常规低于5HZ时,SLVC就切换到V/F模式了,特性软,输出扭矩脉动,电机出力维持不了需要的稳定的加速度,就会导致电机失速。
第三,SLVC也并非一定不能用于位能负载,甚至用于位能负载定位,大马拉小车呀,电机对负载是大马拉小车,驱动器对电机也是大马拉小车,另外,需要较大的加速度即较短的加减速时间,能做到短时间的悬停以配合抱闸动作。
学习了,感谢!
其实我之前也发过一个帖子,讨论过偏心负载旋转的问题。这个问题不像本贴的垂直位能负载,但其实也是有位能的。当时经过各位同仁的帮助,我理解了我的问题和制动电阻有关。刚读了大佬对垂直位能驱动的回帖,又想起我当时的问题。想烦请大佬也分析一下,不胜感激!
https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1595733&b_id=47&s_id=110&num=41#anch
另外我想知道,①在加了制动电阻的情况下,不论我的工况还是本贴的工况,做闭环的必要性在哪里?
②通过您说所的SLVC控制时需要提高加速度的方式,是否也可以完成正常控制?
感激不尽!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主