2楼

Modbus TCP Client轮询?

ModBus TCP 不需要轮询。它是使用系统资源的连接。

就是说,你可以安装8个Modbus TCP Client(客户端),使用同一IP,不同的端口号(502、503、504.。。)分别连接到8个不同IP的Modbus TCP Server。(通常MB_TCP服务器502端口是可以接受任意IP访问的。)

这种连接是固定连接,随时交换信息。

具体能使用多少,完全看你的系统连接资源-开放式用户通讯资源。


另一种方式,就是仅使用一个客户端,每次访问后,断开连接,写入背景数据块中的对方IP、再次REQ,启动连接。

这种方式,适合很慢速的远程周期访问。