那HMI adv和你的CS,RT版本应该是一致的了,别用新版本的CS下装,会出问题,用对应版本的就好。
PCU上有个HMI PRO的图标,在桌面,要点击安装一下的。顺序上,先装RT,然后在update界面把project转换成你RT的版本,7.3.0.18,然后才能下装Project。