发布于 2003-04-26 09:23:21
0楼
在PLC程序中对接受外部控制应当有准备。系统设计时也要有所考虑。
对于一般的电机控制:
A(
O #ON
O #MOTOR
)
A #OFF
AN #ALARM
=#MOTOR
这是最典型的自锁控制模式,上位机操作时,直接令MOTOR=1即可。因为程序自身有互锁,电机会持续运行,而且,如果条件不满足,比如报警,会自动停。
而要停电机,也是直接令=0即可。
但如果是旋转开关控制设备的方式,比如
A #ON
=#MOTOR
这时就不能和上面一样简单处理了,但也不是不能实现,无非程序中需要作大动作才行。