应用过载周期,主要是考虑装置不能出现热积累。也就是说,间歇时间要把工作时间产生的热,降下来,时间越短,这个目的就越难实现。既然是保证不了规定的过载周期,那就需要两个解决方案,第一个扩容,把装置的容量提高,不要太高的过载倍数。这个是否能接受?如果不能,采用现场强制冷却。将环境温度和强迫风冷的措施加强。让装置的散热条件更好。保证不在使用周期中造成设备温度的热积累。
总之装置过载应用,风险等级比较高。搞不好就损失惨重了。
谢谢版主
像这种应用,一般有没有对应关系。
和西门子沟通的结果,西门子的意见是只要均方根电流满足就可以了。
这是他们给的一个小工具,分享给大家