回复:不一样的原点如何处理

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15537
  • 精华

    101
  • 被关注

    963

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-07-03 17:37:37

1楼

我具体没有试过,但是想象中好像可以的。

按照正常步骤,向负向找。

1开始是不接触原点的,2然后走到接触,3之后再次发生不接触随后反向走……后面的不说了,大家都知道。

假设现在处于2的位置,开始找零。那么仍然是向负走。走到3就与上面一样了,后面的略。是不是?

再假设,2的位置很长,占据了你整个正常使用的范围,(这个你要画图比划比划理解)那么回零永远都只有从2开始找零,不在出现从1开始找零。

此时把零位开关的逻辑相反,通变断,断变通。这个操作合法吧。只是更换零位开关的常开常闭罢了。

此时就是你当今需要的用途了。

没看明白的再看一遍。

还有另外一个 事情。向导不让你极限和零位开关用同一个点。你被向导套路住了。就只能按照套路走。

第二个问题,当中途停止的话你还不是要用goto在中途的地方开始点胶。难道你从头点一次?已经点过的能再点一次?任何一个点都有平等的机会被中途停机,所以任何一个点都要可以从goto开始,继续下面的事情。你先想想这个事情。