小弟这里有几台机床,使用都在十年以上了,系统为840D,当机床插上液晶手轮6FX2007-1AC04后,OP10就会间歇性出现通讯失败,所有机床轴坐标显示为#号,但不影响机床加工运转。拔下手轮后此故障就不再出现。修来修去总是间歇性发作,甚是恼人,请给位大侠指点迷津,小弟的维修过程大致如下:
一,一台镗床,此镗床一旦通讯失败后,plc亮红灯SF,必须重启机床后才能继续运行,更换手轮控制器6FX2006-1BC01,也就是插手轮那块板后此故障消失。
二,一台车床,此车床在手轮控制器上那个DP总线插头终端电阻必须设成OFF,OP10才不会显示通讯失败,按理说DP总线最末端应该是设成ON才对,于是当你拔下手轮检修时,机床立刻通讯失败。插上手轮后,再将DP插头打成OFF,机床又能正常运转
三,一台镗床,当你打开程序编辑器修改程序时,OP10就会间歇性显示通讯失败,拔下手轮后再进行如上操作,此故障消失,插上手轮后,又会抽风。
四,一台车床,间歇性无预警出现通讯失败,拔下手轮后就不会出现,已经将DP插头,手轮控制器,手轮都换了,还是间歇性出现,真是无语!
跪求大神降临!