以下是引用kdrjl在2020-07-03 21:16:16的发言 >8楼

我的观点,过载应用主要就是监控装置温升,不要造成热积累。有关计算,还是离不开过载周期的间歇时间与环境状态。我一般都是通过实测热平衡的数据获取结论。

以下是引用小釉在2020-07-03 14:44:14的发言 >:谢谢版主像这种应用...

引用详细内容:

谢谢版主

像这种应用,一般有没有对应关系。

和西门子沟通的结果,西门子的意见是只要均方根电流满足就可以了。

均方根电流.xlsx


这是他们给的一个小工具,分享给大家

版主能够简单的分享一下过实测热平衡的数据方法

以及如何根据这些数据来选型呢