发布于 2020-07-04 11:13:19

5楼

这种手轮内置终端电阻,所以要放在最后,接口板终端保持off。总线A/B线两个终端插头电阻是两个220欧姆电阻并联,万用表测量是100-100欧。手轮内部终端电阻好像只有140左右(偏小消耗能量拉低电压,过大反射引起干扰),所以并联后电阻可能小于100欧,如果手轮内部电阻太小可以尝试拆开看看能否更换电阻。