西门子的传动控制系统价格比较高,所以,我们用它还是比较谨慎。基本采用装置重载100%连续运行的方案。比如说P640(装置的过载倍数参数)设置都是电机的额定电流。这样虽然保守,但却能保证它能连续不间断的运行400小时以上。
以前,我们用国产自己的电机(用于制动器应用),为了实现低速大转矩,老师要求把电枢短路,但通过负载电阻的限制,保证电枢短路的工作电流仅限制在电机额定电流。但因为转速低,采用强迫冷却,即使这样,也还是心中没底。不知道电机会不会发热烧掉。于是上台架进行对拖实验。每10分钟监控一下短路的电机表面温度。45分钟以后,电机温升停止,老师高兴的说,达到热平衡了。此时电机表面的温度在60多度。由此,我们就放心大胆的用这种方法,发挥电机的极限输出转矩。适应用户需求。如果不做实测,会不会出问题,谁能保证呢?尽管觉得方案是合理的。但还是心虚。
采用公式计算,需要环境条件,冷却条件的保证,否则计算的结果是可以的,但环境条件和冷却条件会直接影响结果的真实性。是吧?所以,如果用理论计算,就必须要对它成立的条件也要保证。否则,计算结果就打折扣了。而谁又能保证自己的每一个现场条件与计算所需求的条件一致呢?这就是计算结果的不确定性。
因此,就是采用了计算法,也还是要通过实际使用的验证来确认。
K版非常好的案例啊,值得借鉴学习的好方法。理论和实践相结合才是最好的解决方法啊。