回复:工艺对象被动回原点精度

已锁定

ALlll

  • 帖子

    147
  • 精华

    6
  • 被关注

    18

论坛等级:侠士

注册时间:2018-03-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-07-05 17:19:08

3楼

展开查看
以下是引用Zane在2020-07-04 02:10:36的发言 >2楼

HOMING MODE 

模式2与模式8的作用是一样的,不同的是模式2下homed信号不会被复位,相同的是靠位置传感器被触发的上升沿信号来将position参数的值设置为当前实际位置值。

当然,这个位置传感器的信号是有延迟的,这个延迟既有物理方面的,也有逻辑方面的。


物理方面:传感器电路从被触发到电路输出高电平会有电路延时,运动的快慢会导致这个信号触发过程的延迟会有不同,而外部信号进入输入模块转换为逻辑信号也会有延迟,这里既有电路延迟也有滤波延迟,这个延迟根据不同类型的输入模块是相对固定的。


逻辑方面:当传感器信号被转换为逻辑信号后,在什么OB被刷新就很重要了,如果信号在OB1刷新且OB1的扫描周期比较大且波动也较大,那么触发被动寻参设置位置值的指令的延迟也是不确定的。如果信号是在OB91被刷新的,那么这个延迟是可以确定的,最大一个OB91的周期。


因此,使用高性能的输入模块,并将数字量输入置于过程映像分区“PIP OB Servo”中,设置的数字量输入滤波时间必须小于参考点开关处输入信号的持续时间,设置合理的回零速度,才能保证运动中回零的精度是相对比较高的。


物理的延迟相对稳定。传感器的响应时间和输入模块的滤波时间都属于这一类,是有延时但每回都一样,也就不影响精度。

如果是远程IO,总线延时会影响。需要组态IRT,或者是不用远程IO接在PLC本体上。

输入映像和OB Servo同步也好实现。

程序方面,OB1,OB67就看程序怎么写了。也不算是问题。



这样来看就剩下速度这个因素了。而速度的设定取决于工艺要求,没有办法保证每次经过时速度都相同。

比较想讨论的一个点在结论4??中,如果电机性能足够理想,跟随误差还跟速度有没有关系。我分析是没有关系的,如果真是这样速度这个因素就解决了。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有11046条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。