这个案例真的很能迷惑人,也很具有代表性。

不过我现在已经基本不使用这类的定时器了,因为这类定时器使用的是S5TIME,在时间设定、时间对比、断电重上电的定时保持、FB、FC嵌套以及定时精度定时长度等等都有着太多的缺陷所在。

使用FC定时器可以完全避免上述的问题,而且可以优化编程。

举个栗子:

同时间需要计时的A\B\C。。。使用FC定时一个定时器就可以搞定了,直接和(ET已用时间)进行比较就可以了,然而自带定时器并没有那么方便。

因此多采用FC定时器完全可以避免因为这类异步更新导致的编程错误,同时也可以极大的提高编程效率,对于那些断电保持的控制也能够极好的支持,何乐而不为~~、

自卖自夸,Zane版可别介意啊