MM440报F0001,不能复位。这故障今天我也接了一个电话,说是系统一直在用,是好的。仅仅是今天换了一个电机,接线后上电,就出现F0001故障。我告诉他们,检查电机接线,检查电机对地绝缘电阻,特别是接线,电机与变频器的四颗电缆线,一一对应接入该接的地方。


中午告诉我,问题解决了,是PE线的问题。所以,没有无缘无故的故障,没病不死人。什么电机是好的,接线是对的,都是瞎掰。只有认真检查问题,任何蛛丝马迹都不要放过。解决问题那时分分钟的事。


仅此而已。