大佬请问一下,我这有16个200smart分站,用一个作为基站1#,其余15个cpu每个都设置put/get去读取写入1#站能实现吗?

查找手册:”同一时刻对同一个远程 CPU 可以调用多于 8 个 GET/PUT 指令。同一时刻对同一个远程 CPU 调用多个 GET/PUT 指令只会占用 1 个GET/PUT 主动连接资源,而不是 8 个主动连接资源。”这句话不太懂

以下是引用芳季在2020-06-13 16:36:48的发言 >1楼:用get put向导就可以...

引用1楼详细内容:

用get put向导就可以了。

断线识别,自己做心跳,一起发过去。

主从可能你有点理解不准。有个plc什么程序都不用编,然后另一个plc自行对其读写。通讯上面就只有这两种角色。

plc之间的平等的,每个plc各自都可以同时但当两种角色。

你想想,屏往plc里读写数据,是不是plc上什么程序都不用编?你可以这么理解。所以plc之间任意主动读写都不需要对方理会。

例如甲plc要知道乙plc的自动状态v120.0,甲plc可以主动去读取乙plc的vb120这个字节。也可以什么都不用做,一直等待乙plc送vb120过来,并放置在自己的vb1000里面,然后就一直观察着v1000.0就可以了。

你这个肯定不能实现要求,这个是手册里面的一句话,说明你最多只能8个PLC连接在一起。

当执行 GET 或 PUT 指令时,CPU 与 GET 或 PUT 表中的远程 IP 地址建立以太网连接。该 CPU 可同时保持最多八个连接。连接建立后,该连接将一直保持到在 CPU 进入 STOP 模式为止。

可以考虑最新的PN连接,一个做主站,然后连接2个智能从站。2个智能从站再各自连接7个智能从站,(这个是我个人猜测可行的,没有测试过)