这个问题的原因在于,接触器的线圈在由导通到断开时会在DO输出的两端产生感应电压,这个电压峰值可高达400~600V,而CU的DO允许工作电压最高为30V。这个感应电压时间极短,所以短期内不会出现问题,但长期使用后DO的触点会出现粘连,导致偶发或频繁发生抱闸失控的现象。

这个现象在G120C/G120控制器上都可能出现。

解决问题的方法是在接触器线圈上加浪涌抑制器,而且要用示波器测量DO两端电压,要确保不再产生超过30V的感应电压。不要用万用表,感应时间太短万用表测不出来。

附图一为带浪涌抑制器的接触器,但只能将感应电压抑制在135V,所以依然可能会造成DO损坏;

 

附图二为加装合适的浪涌抑制器后DO两端电压。

 