你可别拿这个当作MM4的变频器DO用哦。

这些CU(CU240B/E-2)的触点容量只能一种:DC 30V,0.5A阻性负载。(无论继电器和晶体管输出)

而不是像MM440 触点可以DC 30V 5A/1AC 220V 2A。

两者能力相差10倍!

所以这些CU只能利用外部DC24V小继电器(而且线圈必须配反并联二极管)作为继电驱动其他大负载。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?