发布于 2020-07-08 13:17:27

8楼

展开查看
以下是引用乌龙茶在2020-07-08 09:08:42的发言 >7楼

感谢,另外您说的基准值用变量哦还不太理解。在变频器里设置变量?我看值让输入常数啊

以下是引用yming在2020-06-22 10:33:16的发言 >5楼:这里也涉及到编程技...

引用5楼详细内容:

这里也涉及到编程技巧。对于基准值:

如果使用的是常数,修改了就会要求下载。(常数一般都是和程序在一起编译过的。)

如果使用的是变量,就可以在线修改。不会导致停机的可能。

另外,还有就是程序不使用实际值,都用百分比。如果要求显示实际值,尽量在HMI中去做转换(而不是PLC中转换,发送给HMI)。


以下是引用乌龙茶在2020-06-22 08:06:57的发言 >4楼:感谢各位,我的目前...

引用4楼详细内容:

感谢各位,我的目前看就是功率值不一样。其他参考基准值我都是按照30kW 做的。因为我目前设备就两种37和30的。不知道当初怎么弄得型号没改。基准值到时都改过来了。所以个参数也正常

以下是引用梦天空在2020-06-21 13:54:05的发言 >:Y版说的深有同感...

引用详细内容:

Y版说的深有同感。PZD一样就没问题

你的只是功率不同,我型号不一样都没问题的。

我们DP控制,大功率的变频用的6SE70,小功率的160KW以下用的440的。

用了几年后有一次我才发现,组态里面型号弄错了,有几台70实际组态的是440.因为系统大硬件组态更改要重新下载,至今都没改。

一样OK

不是变频器的。

我是说西门子的驱动实际上是个驱动模型,1kW还是100kW,一种应用的模型都是一样的。

控制器(PLC)的控制也是一样的。理论上说,控制过程全都不涉及到含数值单位的真实值。


所以在PLC中,转换真实值的基准值用个保持性变量。随应用实际情况改。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?