可能我说的不是太明白
如果拆除模块PLC肯定报警,这是实际的硬件和在线的程序不一致。
现在的问题是如果离线的硬件配置和在线的硬件配置不一致的话,并且在线的程序是没有问题的。
离线的硬件配置和实际的不一致。
在protal在线的时候,左边项目树中的状态都变成绿色,很容易引起误解,认为离线和在线的程序一致。
当然如果你单独打开分站的硬件配置在线的时候,就会出现在线和离线不一致。
我这样来理解你的含义是否正确?
如果有一个项目,硬件在线和离线暂时不做区别(一致的),然后是编辑程序部分,完成编译、保存后下载到cpu中,主要这时在线后,修改硬件部分,在线程序部分,软件没有错误显示。
你说的一个是这种情况下?
你在线过硬件?如果有不一致硬件,硬件也同样会报错的。
我理解portal软件的一致性要求远比STEP7要强,修改一些注释之类的也会显示一致性问题。