恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-07-08 15:33:49
16楼
@zgh2292006 ,楼主,请教几个问题,您这个拆换IGBT的时候,力矩扳手定的是多大力矩?
“”1)正反压降测量
反向压降测量 万用表打到二极管档,红表笔接E,黑表笔接C,正常压降在0.2-0.4之间;
正向压降测量 指针万用表打到10K档,黑表笔接G,红表笔接E;此时IGBT已导通;万用表打到二极管档,红表笔接E,黑表笔接C,正常压降在0.2-0.4之间;
指针万用表打到10K档,黑表笔接E,红表笔接G;此时IGBT已截止(G、E短封也可截止);万用表打到二极管档,红表笔接E,黑表笔接C,压降OL;
注意:正向压降测量完毕后,一定确保IGBT处于截止状态;
‘’
那么您说的上面这段, 指针万用表打到10K档,黑表笔接G,红表笔接E,IGBT能导通吗?是不是说错了?谢谢
请填写推广理由:
分享
只看
楼主