1:感性负载你这么搞,不合适吧?频率这么快,开关阀寿命应该也受影响吧

2:现在ifm等厂家有专门的控制器,原理是输出电流,控制电磁线圈。

你的这种pwm,实际上也是通过等效电流的方法来控制电磁铁,

但是感觉没有用ifm等厂家的控制器方便,一个控制器好像不到1000块。

成本也不贵,codesys的平台,并且有集成的库,应该比你这样方便