5.操作性能
(1)全开断时间 是指断路器接到分闸命令瞬间起到电弧熄灭为止的时间间隔。即
(4-10-4)
式中 ——全开断时间,s;
——分闸时间,s;从断路器接到分闸命令瞬间到
所有相的触头都分离的时间间隔,亦称为断
路器固有分闸时间;
——燃弧时间,s;是指某一相首先起弧瞬间到所
有相电弧全部熄灭的时间间隔。
全开断时间是说明断
路器开断过程快慢的主
要参数,它直接影响故
障对设备的损坏程度、
故障范围、传输容量和
系统的稳定性。 断路器开断时间示意图
(2)合闸时间 处于分闸位置的断路器,从接
到合闸命令瞬间起到所有相的触头均接触为止的
时间称为合闸时间。
6.自动重合闸性能
自动重合闸的操作循环:分— —合分— —合分。 为断路器开断故障电路,从电弧熄灭起到电路重新接通的时间,称为无电流间隔时间,一般为0.3s或0.5s; 为强送电时间,一般为180s。
断路器开断时间与无电流间隔时间之和称为自动重合闸时间。
金属短接时间系指断路器重合闸操作后,触头闭合到第二次触头分开所需用的时间。