查阅了很多资料,问题已解决,DB11.DBX7.2是回参考点模式,DB38.DBX4.4是该轴的方向键禁用,所以在设定参考点时,按下ref键后,+/-方向键是不起作用的,把DB11.DBX7.2这个条件删掉,设定参考点后再恢复。


补充说明一下,机床是瓦德里希的五轴龙门,此次更换的电机是移动主轴附件头库的,可能老外担心客户会改动这个轴的参考点,造成更换主轴附件头时位置不对,所以在PLC程序做了个小保护,不得不说,老外考虑问题还是挺全面的,这么小的细节都考虑到了。