恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-07-10 10:09:01
1楼
信号强度?用啥检查的?
该信号主要是检查信号波形,上升/下降时间、有没有过冲、是否稳定。
FLUKE示波表专门有这一档,检查信号是否规范达标。
波特率仅与PB电缆总长有关,当然,不过不是标准的BP电缆,那么它的每米容抗数据不同,也有可能需要改变波特率。
容抗大,信号波形前后沿不陡,从站模块接收不到。
如果信号高高低低,就是等电位没做好。
这类故障,大多都是线路问题。