回复:关于Profibus总是不时出现掉站的问题

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23643
  • 精华

    912
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-07-10 10:09:01

1楼

信号强度?用啥检查的?

该信号主要是检查信号波形,上升/下降时间、有没有过冲、是否稳定。

FLUKE示波表专门有这一档,检查信号是否规范达标。

波特率仅与PB电缆总长有关,当然,不过不是标准的BP电缆,那么它的每米容抗数据不同,也有可能需要改变波特率。

容抗大,信号波形前后沿不陡,从站模块接收不到。

如果信号高高低低,就是等电位没做好。

这类故障,大多都是线路问题。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?