以下是引用Song Weizhi在2020-07-10 16:58:46的发言 >

因为我实际应用中是2台1400跟2台1500的并联,1500KW直接降容到1400KW使用,所以1500KW使用的是跟1400KW同样的电抗器,而下边的例子是不同功率的装置并联电抗器算法,跟我们实际用的并不相同。


至于同绕组的SLM直接并联的均流问题,实际还是进线电抗器实现的,SLM并联需要配备4%的进线电抗器,电流大的电抗器的压降就比较大,降低了进线电压,起到抑制电流的作用。

哦,知道了。已经看明白了。