恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-07-11 08:06:51
11楼
如果是标准的DP线缆,压紧到位后,如果不是多次拆卸;是不会出问题的。
这个屏蔽连接点的接触,本身是非常重要的。它是影响全线路的屏蔽等电位连接。
标准正品DP头的插针、插孔都是镀金的,除非极端环境,它们在设备生命周期中不会受到环境影响。寿命可以很长。
于此相同,PN网络也是一样。网线插头同样要选择镀金的。否则,使用寿命不会太长。
回yming:
经历过10多年对profibus dp通讯的维保,说实在更换过的DP插头几十个有了,此处焊接问题(我也是这次通讯丢站的排除法判断)还是第一次。因为,据工厂生产部门反馈,说近期一个profibus dp系统4#站间隙性出现掉站,我到现场也没有检查出其它有效的线索,只能先简单入手,更换一下DP插头,拿回来仔细“研究”才发现这个情况,然后又根据这近10天的实际使用检测,确认自我更换那个DP插头后,掉站的现象视乎消失了,我每次巡检到工厂都会问问这个4#站的工作情况,回复均是正常的。
对于这个DP插头,我记得我之前也发过这个插头过流(系统没有等电位,然后是电焊引起的烧毁)图片,也是帮助公司同事处理一起DP通讯故障时发现的,我也拿回办公室,前几年办公室6S检查,这些留念我没有地方放置就丢掉了,很是可惜,本来可以作为通讯故障的参考依据,图片应该在之前的帖子中可以找到。
请填写推广理由:
分享
只看