既然是论坛,总是一个声音还叫什么论坛。在此我很想说说我的认知:
谈到无扰切换,这个扰动怎么来的,该如何去除,使系统平滑过渡而不会因为扰动而使系统波动。
自动-手动在PID中存在模式转换,当转换发生时,给定端的接入信号可能因此产生差异造成扰动,这是根本,至于P、I、D那都是因此才产生后续响应。既然如此那把当前的PV在模式切换时传送至给定一次不就解决了。为何搞的那样复杂。这与设备的品牌又有何干?
我只阐明我的想法观点。只针对无扰切换问题的解决。