回复:一起profibus DP通讯丢站的处理

已锁定

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-07-11 09:40:37

12楼

运行多年DP系统出现掉站,很可能就是DP插头问题,我这里基本确定是DP头终端电阻开关接触电阻过大,我是把终端电阻开关OFF位接点用焊锡短接了,就是进线和出线直接连通了,最早出现无规律掉站时,总线上站点太多毫无头绪,确定问题了想想,确定这个问题测一下总线电阻就可以发现了,再说一下,西门子DP插头插针都是镀金的,如果直接丢弃真的很可惜,这样利用起来既省钱又环保。

精华帖版主置评:这个细节也很重要。-yming