发布于 2020-07-11 09:51:47
13楼
运行多年DP系统出现掉站,很可能就是DP插头问题,我这里基本确定是DP头终端电阻开关接触电阻过大,我是把终端电阻开关OFF位接点用焊锡短接了,就是进线和出线直接连通了,最早出现无规律掉站时,总线上站点太多毫无头绪,确定问题了想想,确定这个问题测一下总线电阻就可以发现了,再说一下,西门子DP插头插针都是镀金的,如果直接丢弃真的很可惜,这样利用起来既省钱又环保。
话说我刚刚开始初期接触DP项目时,对一些应用概念很是模糊。
在安装过程中,对DP插头的接线很随意,中间过程还真的无可避免的用到过一批次的高仿品
,屋漏联夜雨,雪上加霜啊。为此,我还专门画过DP插头的电气原理图。
确实,这个终端电阻开关不仅仅只是连接或者断开终端电阻之用的,还担负着连接A1/B1与A2/B2之间的连接,这个非常非常关键。如果一旦此处有接触电阻产生,那意味着dp总线线路上线阻增加,该接点后面的站点均有可能丢站。
你这个方法比较好,我当时只是想到可能会在以后维保中误触碰到这个开关,所以把这个开关的外部可拨动部分塑料片拆了,没有焊接这个OFF接点。对,如果有机会再做类似的项目,我会注意这个细节的,感谢。
补上图示: