以下是引用youhm在2020-07-11 09:40:37的发言 >12楼

运行多年DP系统出现掉站,很可能就是DP插头问题,我这里基本确定是DP头终端电阻开关接触电阻过大,我是把终端电阻开关OFF位接点用焊锡短接了,就是进线和出线直接连通了,最早出现无规律掉站时,总线上站点太多毫无头绪,确定问题了想想,确定这个问题测一下总线电阻就可以发现了,再说一下,西门子DP插头插针都是镀金的,如果直接丢弃真的很可惜,这样利用起来既省钱又环保。

静下心来再想了想,你说的非常对,这个终端电阻开关,在我的设备4#站点正好处在中间站点位置,所以,这个OFF连接尤为重要了。

根据工厂对此问题的描述,仅仅指的是4#站点,相对这个OFF接触问题会少一些,对于本站点的通讯丢站,还是在本站点的从站模块,DP连接插头、连接可靠性方面入手。

目前,经过10天的运行,基本判断为DP插头本身的故障可能性大一点。因为,我更换后,就没有此丢站问题。