以下是引用ifang在2020-07-11 11:40:40的发言 >

就是说根本原因是接地铁片松动引起的?但是为什么接头会发青啊。是生锈了吗?

DP故障大部分都是头的问题,另外一部分就是线的问题。我公司一条DP通讯线路经常有问题,直接换成光纤了。

接头发青是我第一判断是过流,因为类似的过流情况之前有遇到过,在现场第一判断为过流的依据也是接头螺栓发青,但是,拆下dp电缆后,看线路板上的那个保护圈的铜箔板上并没有过流,dp电缆也没有过流的痕迹。这样,我排除的第一判断。

接地片松动是,我在现场没有判断出一个确认的可能原因,只能临时先更换一个新的DP插头处理。将怀疑的DP插头拿回办公室仔细检查发现的情况,是焊接问题确实存在一定的虚焊,判断也是基于此点判断。

换光纤不但成本高,这牵涉到方方面面,因为这个dp系统不仅仅都是西门子的dp通讯模块,还有7台ABB机器人通讯模块,及其它第三方的dp通讯模块。

这个dp系统,自安装以来,一直存在通讯干扰问题,我经历无数次解决方法,最后是通过降频,才基本稳定的使用了近10年,这期间还算是比较稳定的。

如果再有类似的项目,,我会考虑net方案或者如你说的光纤了。

新的项目有一个正在准备,确实是光纤的,因为站点之间的通讯距离最长的大概有500~600米,考虑到稳定性原因,准备确定用光纤了,也是尝试一下光纤的效果到底如何?