曾遇到过某知名国际品牌的交流接触器问题:在出厂测试系统时试了下线圈有吸合动作就立即包装发现场了。到现场真的通电使用时问题出现了,吸不住。
检查结果猜猜是什么?
线圈装错,居然是一个380VAC 的线圈,设计选件都是220VAC,看接触器本体铭牌是线圈220VAC ,可再看线圈上的标识 AC380V ,立马拍了照发给供货商。换了正确的解决问题。