要想将所有参数复位到工厂设置。必须首先复位安全功能。

要分两步走:(注意:在重置过程中,因通讯存储区被重新引导,通讯会中断。但原通讯设置不会被重置。)我觉得最好还是用BOP来做复位。

第一步是复位安全功能,

 P0003=3 专家级

 P0010=30 激活复位

 P9761=安全密码(默认12345)

 P0970= CU2x0x的为= 10; CU2x0x-2的 = 5;设置初始化参数重置

然后断电,稍等一下,重新上电(不要快速反复上电)。复位设置生效。p0970恢复为0;


第二步 恢复出厂设置

P0010=30

P0970=1 所有参数复位。

这时所有参数恢复到出厂设置。