感谢楼主分享!
说一点个人意见
如果是完全由HMI操控的情况下,标准化或者说模块式的编程时,最好还是不用UDT+ShareDB的方式;
在编写FB库文件时,就要遵循面向组件的思路,合理使用Inout、静态参数组合。
如果用到SiVarc,那肯定是西家的HMI了,
用SiVarc,个人推荐还是用多重FB背景数据块,合理勾选HMI可访问,可由SiVarc自动完成变量生成和画面icon的自动实参化,
如果用了ShareDB,画面icon的参数自动实参化功能弱化不少,似乎与SiVarc的初衷背道而驰了啊。
恕我直言,即使用非siemens的HMI,使用编写良好的多重FB也是很方便的,并不认为存在楼主说的第一种情况