我也遇到过类似问题!不过是另一个中继常开点粘连了!下面那个中继对应CIM板X20左侧的两个插针对应X9的3.4端子!既控制变频器主回路进线接触器的吸合!设备:电源模块是ALM,进线电压660v,故障现象:变频器没有启动命令,ALM的CIM板只要一送电,ALM的进线主接触器就自动吸合!故障原因:就是板子上,下面那个中继的常开点粘连了,