回复:319cpu故障原因

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9128
  • 精华

    157
  • 被关注

    1477

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-07-12 18:19:56

2楼

不是这么脆弱,而是有高压串入。

cpu供电24V,必须在连接前确认好,这个是习惯问题。

我每次对新模块上电必须做以下几步:

1)断开负载,单独给电源模块上电,用万用表测试电源输入、输出侧是否符合要求;

2)如果测试电源模块输入、输出侧均符合要求,则断电接复原电源负载回路;

3)再次上电,马上看电源模块指示灯情况,立即用万用表测试电源模块输出电压是否正常;

上述3步是我对新系统上电前后必须做的步骤。

当然,在实际上应用中,错综复杂的外部回路的架设,很有可能影响到系统供电。

我自己设计系统时,这个CPU一定是采用西门子电源且单独供电的,扩展模块及其它负载按系统分配电源回路。