我也遇到过类似的问题,我遇到的是输入点I点,当时用的是一个151-8的主站,S7连接一个151-3的远程io,出问题的是在151-3的从站上的一个输入点,但是也很奇怪,也查过,也是没有搞明白。。。。
还有就是也有从站上面的三个输入点,博图监控的时候有信号,从站模块上面的输入点的指示灯缺没有亮,期间有更改为该输入点的地址,换过输入模块,输入底座,还换过151-8,151-3的模块,从换过程序卡,此问题也依然会出现,还有重建过整个工程,只是下载的硬件组态也还是有问题,程序里面可以写程序复位改写该输入点,但是不知道什么时候又会被复写,最后没办法只能丢弃掉这个点了,和西门子技术支持沟通人家都没听过这个现象。。。搞不明白