恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-07-13 18:32:57
9楼
把最大电压控制器关了。
关了之后,就是按P210计算的对应直流母线电压,不变。
是关了。P219 = 7.5;P1240 = 0可是不管用呢。现场的工程师告诉我,只要制动r26就等于760了。所以我直接告诉他们,用风驰卡问问。就有了上述的结果。
周三,我准备在单位再看看家里的那几台情况。应该是一样的了。都是今年最近买的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主