回复:话说PM240-2的制动

已锁定

'Razor

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3207
  • 精华

    41
  • 被关注

    222

论坛等级:至圣

注册时间:2008-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-07-13 21:19:50

12楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2020-07-13 17:40:47的发言 >

用美工笔是为了玩儿,仅此。


我这个笔是小楷笔,毛笔形式,但我不会悬腕书写小楷字,所以就用钢笔的姿势书写,发现也挺好玩的。这个笔写字醒目,我眼花,所以喜欢用了。


西门子为什么不通知变更,我也不知道。因为我们用西门子的变频器在试验台系统控制上已经很成熟了,所以都没太关注一些参数变化,在满功率实验中,也仅仅是考核系统是否有异常。


本次出问题有两个疏漏:


第一,这个测功机台架试验系统是针对很特殊的发动机结构定制的,所以没有做出厂的对拖实验,就是用客户的发动机做实验了,而客户的发动机又处于研发阶段,工作不稳定,所以测功机控制系统的问题,在调试阶段根本反应不出来。


第二,这个测功机系统连续满功率的考核因为定制的结构,没做对拖的工装。主要还是过分的相信西门子的变频器了。谁知道它在暗地搞事情?


此事一出,我们立刻检查了在家里还没出去的PM240-2的系统,乖乖,全都一个样。于是抓紧补救,增加电阻选型了。


其实对我们而言,不管怎么变,原理变不了,所以,我们的应对措施也是杠杠的。

想看看y版提及的几个参数的具体含义,不知道K版用的控制单元是哪款。

少即是多