回复:话说PM240-2的制动

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37137
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-07-14 11:20:25

20楼

展开查看
以下是引用yming在2020-07-13 18:50:00的发言 >10楼

好好看看P1254,P1294。

这些关了才会按自己的设置。

以下是引用kdrjl在2020-07-13 18:32:57的发言 >:是关了。P219 = 7.5...

引用详细内容:

是关了。P219 = 7.5;P1240 = 0可是不管用呢。现场的工程师告诉我,只要制动r26就等于760了。所以我直接告诉他们,用风驰卡问问。就有了上述的结果。


周三,我准备在单位再看看家里的那几台情况。应该是一样的了。都是今年最近买的。

刚刚看到最大直流母线电压控制器的功能图。


P1254针对的是VC矢量控制的Vdmax使能,

P1294针对的是V/F控制的Vdmax使能。


这个与MM440不一样了。MM440的Vdmax使能和禁止的参数P1240呀。玄机在此吗?哇靠,(捂脸)

我是你的朋友
评论