我觉得你理解错了。

1、Vdc(直流电压控制器)实际上存在“两个”,一个就是上图的,另一个是系统的。

(这很好理解,即便你关了这个,系统的仍然要控制最大、最小电压,避免超速、失压等情况出现。)

2、另一个是标定,要标定开始动作的最大电压、最小电压阈值。

标定这个阈值采用了两种方式。

1、每次现场上电时,根据当时线路电压自动标定;最大电压阈值p1254(矢量)=1;p1294(V/f)=1。最小电压阈值p1245  (默认是自动=1

2、按用户设定的参数标定(P210)

这个意思就是,如果是p1254/1294=1自动检测使能;你设置的p210供电电压对电压控制器没有用。

当关闭(p1254/1294=0)时,最大电压动作阈值,由p210设定值计算得出。(这个对于激活/不激活最大电压控制器 p1240同样有效;它是动作阈值的设定。)

(最小电压控制器,同理)


当你关闭了最大电压控制器后,系统的电压控制器接管控制。

具体的看功能图 6710等等;看看关闭后,由谁来控制。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?