回复:PLC精确计时

已锁定

ALlll

  • 帖子

    147
  • 精华

    6
  • 被关注

    18

论坛等级:侠士

注册时间:2018-03-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-07-15 15:54:42

10楼

展开查看
以下是引用shine在2020-07-15 14:57:10的发言 >8楼

定时器本身是可以达到这个精度的,至少1200、1500是可以的。

但是,定时器本身的精度和你的程序使用定时器的精度是两回事。

什么时候开始计时,计时到了之后你的程序使用定时器的输出,都是受扫描周期影响的,而不是定时器本身受扫描周期的影响。

对于定时精度高的,你可以使用专门的模块。

另外,定时和计时是两个概念

以下是引用ALlll在2020-07-15 14:18:56的发言 >:微秒,纳秒不需要。0...

引用详细内容:

微秒,纳秒不需要。0.1ms级我觉得就差不多了,能到0.01ms级就绝对满足彻底不纠结了。

请问您有什么好办法。

请问您可以用PLC在正常的项目里做到微秒、纳秒级的精度吗?

请问有哪里比较搞笑呢?

达不到1ms级的。
一般认为误差在一个扫描周期,至少是10ms级。
按你的分类定时和计时。首先定时就有误差,计时只不过再增加一个喊开始和停止的时间。楼上一直在讨论的都是定时的误差。
至于你说的专用模块,我想是指时基IO吧。
可是等时同步的最小周期才0.25ms。而且要知道1ms的等时同步都要付出巨大的代价,更不要说0.25的总线同步了。
评论