串电阻是没有问题的,但是串多少电阻?功率是多少?这个是要计算或评估的。要知道直流母线电压开通755V到过电压保护800V仅仅有45V的范围。而且也不知道Vdc_max到底在多高的电压下就介入了?这都是西家传动,内部数据了。所以,要选择合适的电阻值和电阻功率值,对于连续制动、突加突减制动应用的用户,是有工作要做的。上述实验,就是针对所选择的电阻值和功率值的可行性验证。
试验结果表明,利用PM240-2(小功率)内置制动单元,100%容量制动连续工作,是可行的。没有必要非采用外部第三方制动的方案。