回复:27010报警

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9108
  • 精华

    157
  • 被关注

    1472

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-07-16 13:47:06

3楼

没有到现场,但是,通过你这样详细的把问题这样描述清楚,我也很少见到,大多数都是把问题一抛,无论你怎么回复,他始终没有给出一个下文。

幸会,很高兴遇见到你,【握手】

你补充描述的情况很有可能。

关于报警“轴 %1 停止信号A 触发、轴 %1 停止信号B 触发、轴 %1 停止信号C 触发”的问题描述:

轴 %1 停止信号C 触发:是由于“轴 %1 静止误差安全范围监控”和“轴 %1 位置安全范围监控”一起出现的。B触发与A触发原理是一样,不同的是报警等级不同而已,这个是通过诊断手册查阅的说明。究其通俗的问题原因,我上面回复也说了,就是外部机械方面原因引起的,让轴在规定时间内移动到指定的位置,轴没有完全执行就报警了。

如果确认是这个原因,适当修改一下机床参数还是有必要的。万事也不需要绝对,由于机床使用年份的增加,各轴增加的机械磨损加剧,适当修改(放大一下原参数)有助于报警概率的下降。