S7-300
1、安装S120GSD文件;
2、硬件组态,将S120挂到DP/TCP网络上;
3、设置好通讯的参数;
4、双击S120,选择报文格式;PKW+PZD(这种问题,只要选择PZD即可)
5、查看S120手册,看看找到S120的报警代码地址;
6、写程序,用move指令/SFC14/SFC15周期性读取;或者SFB52/SFB53非周期性读取;