你可能自己把问题搞糊涂了。

首先第一次连机,plc地址为192.168.0.1,这个IP地址是plc默认地址(出厂的IP地址)

然后我改变电脑 的IP地址,改为192.168.0.1,然后是通讯不上。这个是正确的,能够通讯上才鬼了,这2个同样的IP地址,你自己能够区分那个是指plc,那个是指电脑的?你的问题可能就在这里的理解没有深入吧。

然后,重新修改plc的IP地址为192.168.2.1,电脑的IP地址没有改,居然通讯上了。

这个问题是电脑具有IP同网段的功能,这个在200smart上好像没有提示窗口,而在portal软件的上传、下载前会有这个的提示窗口并确认的,具体原因我说不上,我理解为是电脑自身自动设别的功能差异吧。