回复:二个SMART控制6个轴的问题

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-07-17 09:31:56

2楼

用通讯要花时间写程序啊。而且要了解透通讯控制的机能。例如一个点动正转的信号最短可以持续多长时间?这个信号太短了可能没有了“上升缘”或者没有了“下降缘”。

因为接线的话,程序触点和驱动器触点都是电平逻辑。但是通讯的话是不是总在发送和接收,还是有变化的时候才发送?这个就要了解了。

我在用modbus通讯的时候就经常遇到这样的问题。一个信号比一次通讯轮训周期还短,或者比一次发送接收的时间还短,就会出问题。就像plc输入点的脉冲捕捉,要征求你意见是否处理小于一个扫描周期的信号。

如果两个信号必须一前一后地进入驱动器,但是时差又很短,那么有可能受通讯的影响,变成了,同时进入驱动器。

这些都是要考虑的。不稳定,其实就会来源于这里。把问题都考虑到,就稳定了。