签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:侠士
注册时间:2019-05-17
普通 如何晋级?
546
3
2020-07-17 13:57:23
现场的一台GROB机床突然报警高压冷却液泵变频器无错误缺少、开启高压变频器 M279.7缺少,消报警回原位再启动后又报警。
从程序上逆推分析下:
根据连接说明和报警查询,应该是当未接通QA36.3时,但是常闭点21-22不能复位,导致安全回路无法接通,变频器无法上drive,导致E36.4一直是0,因而报警。
更换QA36.3接触器后就恢复正常了,拆卸下的接触器发现常闭触点有不稳定接触的情况,订货号:3RT2027-2BB40。参数Gr.S0; 15kW; 24VDC。
剩余80%未阅读, 请登录阅读
请填写推广理由:
2026共启We来,驰骋工控路,领跑新征程
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有4310条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!