个人观点:仅仅供参考。
1)该设备报警信息没有做完善,或者没有考虑到这种情况出现时;
2)当出现86K7/86K8不得电时,无法驱动Q36.3。而86K7/86K8又是有86K5/86K6控制的,最往前查到只有当Q36.3失电时,这些继电器有可能使能。由此,问题的关键还是安全逻辑的关联问题。
你这次排障,确认Q36.3接触器线圈或者触点有问题?具体是什么问题,你没有描述清楚。
接触器线圈问题,我遇到的比较少见,而触点接触性问题我遇到的比较多,主要问题还是使用时间长了后,且在24V低压下运行,造成接触电阻大,使关联信号不稳定或者开路性问题。
仔细根据电气原理图,排查问题并不难。