回复:怂娃
我之前测试各频率段通讯,还曾经闹出一小段笑话来着。
我是先修改plc侧的通讯频率,下载;然后修改富士侧的通讯频率,退出修改模式为运行,通讯正常,但总体感觉通讯速度并没有理解上的加速,这个我曾经在200 smart也测试过,也知道并不是与通讯频率呈比例关系的。后来索性将plc侧的频率改到9600,富士仪表侧为19200,或者更高的版本,通讯“仍然”有效。
这时,我感觉不理解了,这个是以往通讯应用中是不可能的事情。
想到了断电后再测试,果然,原来正常的通讯,断电后再上电通讯异常,原来如此。
最后排查的问题是富士温度仪,通讯频率等参数设置后,需要重新上电的操作。
由此,我联想到我曾经的笑话,才让你也这样重新操作一下的。